• <tfoot id="ojozc"></tfoot>

    1. 你現在的位置:首頁 > 新聞中心

      ALPHA6000變頻器在空壓機上的應用

      發布時間:2013-03-27 08:43:32瀏覽次數:4103
       

       阿爾法變頻器ALPHA6000

       

      1、概述:

      常見大中型空壓機為螺桿式或活塞式壓縮機。工作時由一臺電動機帶動螺桿或活塞向氣罐充氣,當氣罐壓力升至設定的最高壓力時離合片動作,電機自動卸載,電機空轉,螺桿或活塞停止壓縮空氣。壓縮機的這種工作方式帶來了下列問題:

      A、氣壓最高時電機自動卸載空轉造成電能的大量的浪費。

      B、出口壓力隨著用氣量的大小而出現正弦波式的變化,影響氣動設備的性能及工作效率。

      C、工作時,壓縮機頻繁的加卸載使設備的檢修時間加長,使用壽命縮短。

      D、大功率壓縮機電機的頻繁加卸載造成對電網的沖擊。

      根據以上空壓機的工作特點,我們可用空壓機恒壓變頻拖動系統對改造。

      2、系統配置及性能:

      本系統可選用ALPHA6000-3037G型變頻器,該型變頻器性能優良,可靠性高,內置PID調節器,各項參數可靈活設置,能很好地滿足控制要求。(壓力傳感器可選用美國產MSP-300-016-B-S-W型,該型傳感器安裝簡便,線性好,信號變送精度高。)控制原理圖如下:

      3、系統功能描述

      該系統以壓力為控制對象,壓力值由變頻器鍵盤電位器設定,可根據用氣設備的實際需要,在空壓機的最高允許工作壓力內自由設定,調整便捷。壓力傳感器對供氣管網壓力實時檢測,并通過變送器轉換,輸出標準的4-20mA的信號,送至變頻器反饋,在變頻器內進行PID閉環控制,根據系統用氣量的要求實時調整變頻器的輸出,從而實時調整壓縮機電機的轉速,保證管網壓力的恒定。

      4、用戶受益:

      采用該系統改造后,壓縮機組的供氣量與系統所需量動態匹配,壓縮機電機轉速會隨著系統用氣量的不同而進行調節,避免了電機空轉以及頻繁的加卸載所帶來的能量損耗,電機的輸入功率大大降低,節電效果顯著。對于對空氣機來說,供氣量Q與轉速N成正比,氣壓F與轉速N的二次方成正比,而軸功率與轉速N的三次方成正比,見下表:

      頻率值HZ

      50

      45

      40

      35

      30

      25

      供氣量Q%

      100

      90

      80

      70

      60

      50

      氣壓F%

      100

      81

      64

      49

      36

      25

      軸功率P%

      100

      73

      51

      34

      22

      13

      節電率N%

      0

      23

      49

      66

      78

      87

      一般來說,對于連續用氣的空壓機系統,隨用氣量的變化,電動機運行頻率在25-50HZ之間動態調節,系統的節電率可達20%左右。

      另外系統改造所帶來的間接效益也不可低估。首先,壓縮機電動機實現了軟啟停,軟加減速,對電網的沖擊大大減少;其次壓縮機氣缸內氣閥片不再反復地開啟和關閉,增加了設備的壽命,減少了系統維護時間;再次系統管網氣壓穩定,提高了氣動設備的效率。

      5、變頻器主要參數設定:

      功能代碼

      設定參數值

      功能說明

      P0.04

      1

      端子控制,上電自動運行

      P0.01

      9

      頻率由PI調節器給定

      P0.09

      25

      設定壓縮機的下限頻率

      P2.06

      3.0

      改善電機噪聲,但設定太高電容漏電增大

      P1.05

      1

      電機的加速模式

      P7.09

      0.2

      PI調節器偏差設定

      P7.05

      1

      PI調節器比例

      P7.06

      10

      PI調節器積分

      P7.01

      0

      PI調節器反饋選擇

      注意事項:

      各品牌的空壓機潤滑及冷卻方式的不盡相同,故空壓機工作的下限頻率應根據實際情況進行設定。

      由于空壓機連續工作時本身會散發大量的熱量,因此應注意變頻器箱體的溫度不要超限,確保變頻器工作場所的通風。

      當儲氣罐內氣壓較高時,啟動變頻器時會引起堵轉過流,因此不要在儲氣罐內壓力較高時啟動變頻器,應卸放儲氣罐內的空氣后啟動。也可在空壓機出氣口加裝單向閥。