      檢查變頻器控制回路保護電路的方法

      發布時間:2014-12-05 09:21:41瀏覽次數:2433

       

      ZEKDA8000系列變頻器

       

      本文介紹了幾點變頻器控制回路保護電路的方法,具體應按以下要點檢查:
      1.檢查項目:動作檢查
      檢查事項:
      (1)變頻器單獨運行時,各相輸出電壓是否平衡。
      (2)進行順序保護動作實驗,顯示保護回路是否異常。
      2.檢查方法:
      (1)測量變頻器輸出側端子U-V-W間的電壓。
      (2)模擬地將變頻器的保護回路輸出短路或斷開。
      3.判定標準:
      (1)相間電壓平衡400v在8v以內。
      (2)程序上應有異常動作。
      4.使用工具:數字式多用儀表,整流型電壓表。